Renderei la parola "impianto" (cfr seconda riga della prima proposizione del testo) meno generica e aggiungerei "elettrico". Nella seconda proposizione si parla di chiusura di un circuito quindi non capisco perché è scritto: "in quanto il corpo umano presenta un comportamento di natura resistiva"; io avrei scritto: "in quanto il corpo umano è un conduttore". La descrizione del circuito non è esatta perché dipende dal sistema elettrico; quello descritto è TT ma esiste TN e IT. Di conseguenza anche la figura senza un'adeguata didascalia non è corretta. Nella terza proposizione la sigla di corrente alternata "ca" è indicata come pedice della lettera V, anche questa forma ritengo sia poco corretta. Nella terza proposizione la frase "qualora dovesse accadere questo tipo di contatto" stona sarebbe da eliminare completamente. Nel capitolo "Protezione contro i contatti diretti" è indicata come soluzione l'uso di interruttori differenziali. Questa affermazione è molto grave; tale pratica (l'uso dell'interruttore differenziale) è considerata solo come protezione supplementare alle altre indicate, e così come scritto ciò non appare. Buone Feste --Ezio Sergio 00:48, 30 dic 2007 (CET)